6月5日晚上,市消防支队、船山消防大队拉开了对城区大型娱乐场所的消防检查。通过检查,发现“苏河酒吧”擅自将消防通道封闭,灭火报警、喷水系统不能正常使用;“老庄养生火锅”将消防通道改成营业场所、堵塞消防通道;“皇家一号”歌城灭火报警系统误报和擅自将经营场所内容更改,不符合消防先前审批手续等。对此,消防部门当场进行了严格处罚,“苏河酒吧”被查封停业,几家违法经营场所被处罚和责令整改。
现场一
时间:15日19时
地点:苏河酒吧
封闭消防通道被亮红牌
“现在是晚上7点整,我们首先检查凯丽滨江的苏河酒吧,然后挨个检查人员集中的娱乐场所和经营场所,现在出发……”15日晚上7点整,市消防支队防火处处长肖兴东作了简单的部署后发出检查命令。随后消防官兵来到位于凯丽滨江2期的“苏河酒吧”进行检查,“你们的负责人是谁,我们是市消防支队来进行消防安全检查,请配合我们的执法工作。”检查组表明身份后按照程序进行检查。
“报告肖处长,消防通道被堵塞,你过来看下。”在检查现场,一位负责检查的消防人员发现问题后,肖兴东立即带领其他检查人员前往查看。“这个问题很严重呀!擅自将消防通道封闭,万一发生火灾怎么办?马上叫你们的老板和酒吧管理者来。”肖兴东查看了问题后向酒吧一大堂经理说。通过检查,消防官兵还发现该家酒吧自动灭火报警系统、自动喷水、消防水供应系统都不能正常使用。消防官兵立即现场调查并作了现场笔录,随后开出消防检查整改通知书,并对该酒吧实行停业、断电处理。
现场二
时间:20时10分
地点:老庄火锅、后宫歌城
消防设施不合格要整改
随后,消防官兵来到附近一大型火锅店检查发现,该店消防通道外全部被一些易燃物堵塞,2个消防通道也被改成独立的包间形式用于经营,“你这个安全逃生门必须要换,不能是实木门,还有这个通道的铁栏门马上拆除。”在该火锅店另外一个出口处,肖兴东发现该店出口处的消防门被改成实木门,他告诉记者,一旦发生火灾,实木燃烧起来,人员逃生的机率就会更小,加上经营者又将安全门上加装了铁栏门,发生火灾及时疏导也会成问题。随即消防官兵对其下达了限期整改处罚通知书。
8点15分,消防官兵来到位于滨江北路的后宫歌城检查。此时,前来该歌城消费的市民非常多,消防官兵检查发现该歌城消防通道安全门破损、2楼一消防通道堵塞,3楼的2个消防通道擅自锁住,随即,检查组向歌城老板下达了责令整改处罚通知书。
现场三
时间:21点10分
地点:皇家一号歌城
擅自变更经营项目受处罚
9点10分,检查组来到现代不夜城皇家一号歌城检查时,发现该歌城灭火报警系统误报,2楼消防通道上摆满拖帕、木质搭架等;3楼的2个消防通道被擅自锁住,在检查该歌城消防安全许可证和营业许可证时,肖兴东发现消防安全许可证的经营范围和营业许可证上经营范围不符,肖兴东告诉记者,该歌城申报消防安全时整体全部是歌城,现在经营范围扩展到浴足、洗浴等方面,3楼的消防设施已经被改动,多处设施已经不达标。随即,检查组对该歌城进行了处罚。
检查结束后,肖兴东说灭火更需要防火,如何防火,说到底还是人的意识问题。为什么今天被检查的很多公共场所的消防疏散通道或多或少存在问题,不是堆积了杂物就是改动了经营场所。这是条生命之路,求生之道,可是却有多少场所重视了呢?硬件设施不全可以花钱装备,可人的思想不重视,再怎么检查也是没用的,如果抱着一种应付的态度来对待检查,那简直是在玩火自焚,对于这样的现象,肖兴东表示发现一处将严格甚至顶格处罚。(记者 熊文)